Que criterios seguis para el calculo de una bomba anticondensacion de un circuito primario en una caldera? ¿en funcion de la potencia de la caldera?, ¿en funcion del caudal que tenemos en el primario, dado por el intercambiador de placas y la bomba de circulacion?, ¿un porcentaje de algunos de los datos mencionados anteriormente?. ¿O bien al contrario existe alguna formula que no recoja ninguno de estos datos?
Gracias a quien se interese y me pueda contestar.
Avatar de Usuario
por
#26223
Potencia de caldera (kW)/50 = caudal de bomba en m3/h. accinada mediante termostato en el retorno que actua cuanto la temperatuira baja de 50ºC,
por
#26225
ok. Gracias, haciendo eso me da unos valores logicos. Puedo saber de donde sacaste la formula? Me fio, jejeje pero siempre es bueno saber de donde salen esas cosas.
Avatar de Usuario
por
#26227
manual de calefacción climatizacion y acs de conaif (F. galdón Trillo y T. calvo Villamarín).
manual calefaccion y ACs termoclub
por
#26228
"la respuesta siempre esta en los libros...., lo dificil es saber en cuales". Mil gracias butanito. Conforme y convencido.