Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#154994
Dudas sobre Fontanería y Saneamiento.

Hola, saludos a todo el foro, este es mi primer post.

Bueno, os pongo algunas dudas que tengo, para ver que opináis vosotros.

1. En la obra en la que trabajo me han propuesto usar PPRFV (Polipropileno Reforzado con F. de Vidrio) en vez del antiguo PPR c/AI (alma de aluminio). Yo llevo sin instalar este material hará ahora un año (de hecho, ya no trabajo en una instaladora) y no sabía que se había impuesto un sustituto. ¿Que pensáis vosotros (propiedades, facilidad montaje, precio?

El PPRFV se instalaría para ACS, obviamente. Tenemos solar pero irá en cobre o acero, no recuerdo ahora. Para AFS supongo que con el Polipropileno normal sigue bastando.

2. En el proyecto de la obra nos dice que para tuberías de saneamiento enterrado la tubería debe ser de rigidez anular SN8, y me gustaría saber si se puede cambiar a SN4 (que es mas barata). Necesitaría saber en que normativa se puede encontrar un criterio. En la obra habrá zonas de paso de coches, en concreto me preocupa en ese caso.

Bueno, pues si podéis orientarme, se agradece.

Un saludo,

SB
Última edición por SILENT BLOK el 15 Abr 2009, 17:16, editado 1 vez en total
por
#155207
Hola, veo que me han movido el mensaje, pero no lo veo en la parte de "nuevos usuarios". De todas maneras, creo que la cuestión que planteo está bien ubicada en este sub-foro, asi que si podéis responderme, lo agradecería.

Saludos, SB

Edito: ya esta claro lo del mensaje, está en salubridad.
por
#155394
El PPR con alma de fibra (Faser lo denominan algun fabricantes) es apto para ACS (supongo que ya sabes que es por el tema de la dilatación, que se ve muy reducida, nada más que por eso).
En cuanto a la resistencia SN2, 4, 8, CREO que no hay una norma que lo regule o tabule. Tendrás que hacer el cálculo de las cargas que soporta y te dará la rigidez necesaria. Hay un programita de ASETUB que te hace ese cálculo. El programa viene incorporado a un libro muy interesante llamado "Manual técnico de PVC", editado por el citado ASETUB.

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro