La diferencia de cotas entre el depósito más alto y más bajo es solo de 5 m (0,5 bar). Esto no debe ser ingún problema para la instalación, a no ser que el recorrido (longitud) de ambos tramos sean muy diferentes (mucha diferencia en pérdida de carga), DESDE ESTE PUNTO DE VISTA (costas de los tanques) no veo nigún tipo de problema porque alimentes los tres depósitos con la misma bomba.
Por otro lado, y según entiendo de tu explicación, la bomba debe suministrar un caudal diario pequeño (entiendo que será para un uso diferente al CI) a una presión baja (cota + pérdidas = ¿no más 2,5 bar?), y en caso de fuego, entiendo que deberá suministrar un caudal mucho mayor para las BIES y camiones de bomberos (si no recuerdo mal este caudal debe suministrarse a un mínimo de 8 bar en punta de lanza de BIES). Esto si que me parece un problema por dos motivos:
1.- Entiendo que la normativa no debería dejarte que uses la instalación CI para otros usos.
2.- Con independencia de lo anterior, estas dimensionando una bomba de gran caudal y una presión de aprox 10 bar, para un uso en un momento determinado (en caso de fuego) y pretendes usarla en contínuo para un caudal mucho menor y a una presión mucho menor, con lo cual, esa bomba trabajará de forma contínua fuera de su curva de trabajo, lo que se traducirá en averías prematuras y por supuesto en un elevado consumo eléctrico (una pasta).
Mi opinión:
No mezclaría el SCI con otros usos. Instalaría una bomba para el SCI dimensionada para su caudal y presión, y otra bomba para el uso industrial.
Por otro lado, y según entiendo de tu explicación, la bomba debe suministrar un caudal diario pequeño (entiendo que será para un uso diferente al CI) a una presión baja (cota + pérdidas = ¿no más 2,5 bar?), y en caso de fuego, entiendo que deberá suministrar un caudal mucho mayor para las BIES y camiones de bomberos (si no recuerdo mal este caudal debe suministrarse a un mínimo de 8 bar en punta de lanza de BIES). Esto si que me parece un problema por dos motivos:
1.- Entiendo que la normativa no debería dejarte que uses la instalación CI para otros usos.
2.- Con independencia de lo anterior, estas dimensionando una bomba de gran caudal y una presión de aprox 10 bar, para un uso en un momento determinado (en caso de fuego) y pretendes usarla en contínuo para un caudal mucho menor y a una presión mucho menor, con lo cual, esa bomba trabajará de forma contínua fuera de su curva de trabajo, lo que se traducirá en averías prematuras y por supuesto en un elevado consumo eléctrico (una pasta).
Mi opinión:
No mezclaría el SCI con otros usos. Instalaría una bomba para el SCI dimensionada para su caudal y presión, y otra bomba para el uso industrial.