Ante una Urbanización con multitud de canalizaciones y "hacinamiento" de servicios por el acerado, ¿sería posible realizar un cruce de las acometidas de abastecimiento de agua sobre las canalizaciones de media tensión?

¿Qué medidas de protección ante fugas de agua serían convenientes adoptar? Sería suficiente con un encamisado de hormigón alargándolo 1 metro por cada lado del cruce?
Avatar de Usuario
por
#182626
El Reglamento de líneas de Alta tensión (RD 223/2008) en su ITC-06 dice:
5.2.5 Cruzamientos con Canalizaciones de agua

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N Y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.


No veo dónde diga lo contrario.

Ahora bien, la compañía distribuidora (si es que es de ellos la línea) tiene unas normas propias e igual exige algo a mayores. Si nos dices cual es te podemos echar una mano.
Avatar de Usuario
por
#182629
Como dice Valles, poder se puede hacer y la compañia de aguas te lo agradecerá si lo haces así ya que se evitan en cas de averia, el tener que abrir zanja con tubo de media tension por medio, con el peligro y tiempo de demora que eso entraña, y sin embargo en caso de averia de la media tension, la compañia electrica no tiene que abrir ninguna zanja ya que es quitar cable y reponer.

Otra cosa es que a la electrica en cuestión no le haga tampoco gracia.

Solución que haría yo: reunión con el técnico de aguas y técnico de chispas y que se pongan de acuerdo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro