Hola James,
A ver si atino con tu duda.
Entiendo que preguntas si hay simultaneidad entre AFS y ACS o si tienes que considerar ambas en el dimensionado no?
La cuestion es que cuando un grifo te da 0,1l/s te los de: AFS o de ACS (o mezcla), pero como maximo te da los 0,1 l/s, no mas, asi que a efectos practicos tienes que calcular el AFS sin considerara el ACS y el ACS sin considerar el AFS, y para el calculo del ACS solo tienes en cuenta la simultaneidad de aquellos aparatos que tb pueden dar ACS, por ejemplo, los inodoros no cuentan en ACS como es logico (esto creo q ya lo tenias mas q claro)
Cuando llevas tu tuberia de AFS a alimentar el termo solo tienes que considerar la simultaneidad de los equipos de ACS.
Y cuando todo se une : lo que envias al termo y lo que sigue para dar AFS;
no cuentas los mismos aparatos 2 veces, una por agua fria y otra por caliente, consideras el que tenga mayor numero de aparatos y punto (o la rede de AFS o la de ACS) o sea, solo una red, la mas desfavorable.
No se si yo me he explicado muy bien ¿se entiende algo???
SalU2
CGMadrid - se hace camino al andar...