Buenas :comunidad

Tengo que una canaleta (sin pendiente) de unos 35 m de largo y de 20 cm de ancho, y en ella cae 2,55 m³/(h·m de canaleta). Por uno de sus lados desemboca a una tubería. ¿como se calcula la altura máxima que alcanzará el agua en la canaleta?
Ha ver si hay algun agronomo que me pueda dar una idea, de como coño se hace esto.
Yo supongo que será menos de 22 cm, pero...

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#194027
Con el programa Flow Pro sale 15 cm.
Lo he hecho por recordar un poco un tema que he practicado mucho en acequias y demás.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#194069
Me has dejado "guirrado" :shock: :amo
Llevo casi una semana dándole vueltas, he visto de todo, la altura en aliviaderos, tropecientos documentos que no me solucionaban nada. Al final, yo pensaba que podía estar en la parte mas baja en 12 cm y 16 cm en la mas alta, pero como si digo otras cantidad, nada confiable.
Y existe un programa que hace esto :cabezazo :cabezazo
Me lo he descargado, pero esta en ingles :cabezazo , y no me entero de como va.

¿Rafelet01 podrías pasarme el archivo en que lo has calculado? :amo :amo
A ver si soy capaz de enterarme de como se meten los datos (por ejemplo Start station ¿0+00.000?, que es distancia-cota???)
Y una breve explicación :amo :amo :amo :amo :amo

En fin, después de tanto buscar, me gustaría saber como va este tema.

Un saludo

Posdata: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias...
Avatar de Usuario
por
#194289
Te adjunto la pantalla:
- El caudal es el total.
- La pendiente he puesto 0,1% porque no admite cero.
- La pendiente de la pared es 0 (canal rectangular)
La tabla te indica la profundidad de la lámina.

Para manejar el programa debes poner las unidades en SI.
Dale al Help, y "Enter reauired imputs", donde te explica cada entrada.

Saludos.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#194291
Corrijo:
EN "control depth" he puesto 0,20 m, y claro, la lámina mímina sale 0,2.
Si pones cero, te saldrá la real.
No tengo más tiempo. Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro