Normativa para ventilación en nave industrial El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#211859
Hola compañeros.
Estoy haciendo un proyecto de una lavandería en una nave industrial, y me gustaría saber que normativa debo de aplicar para calcular la renovación del aire.
El CTE pone que me dirija al RITE, pero el ámbito de aplicación del RITE no encaja.
¿Tal vez RD Seguridad e Higiene en el trabajo?
¿Otra? :?: :?: :?:

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#211895
Jalleto escribió:Hola compañeros.
Estoy haciendo un proyecto de una lavandería en una nave industrial, y me gustaría saber que normativa debo de aplicar para calcular la renovación del aire.
El CTE pone que me dirija al RITE, pero el ámbito de aplicación del RITE no encaja.
No es de aplicación el RITE, por si mismo, pero SI el / los puntos que te cite (refiera el ) CTE... Osea, que los del CTE, en vez de hacer copy/paste en su desarrollo, simplemente te citan (refieren los puntos del RITE).. esos puntos son preceptivos... aunque el RITE en si no seaplicable a entornos industriales.
por
#211901
jcriti escribió:
Jalleto escribió:Hola compañeros.
Estoy haciendo un proyecto de una lavandería en una nave industrial, y me gustaría saber que normativa debo de aplicar para calcular la renovación del aire.
El CTE pone que me dirija al RITE, pero el ámbito de aplicación del RITE no encaja.
No es de aplicación el RITE, por si mismo, pero SI el / los puntos que te cite (refiera el ) CTE... Osea, que los del CTE, en vez de hacer copy/paste en su desarrollo, simplemente te citan (refieren los puntos del RITE).. esos puntos son preceptivos... aunque el RITE en si no seaplicable a entornos industriales.



Osea, que es necesario seguir el RITE y por lo tanto, la UNE 13779 ??
Avatar de Usuario
por
#211908
Jalleto escribió:
jcriti escribió:
Jalleto escribió:Hola compañeros.
Estoy haciendo un proyecto de una lavandería en una nave industrial, y me gustaría saber que normativa debo de aplicar para calcular la renovación del aire.
El CTE pone que me dirija al RITE, pero el ámbito de aplicación del RITE no encaja.
No es de aplicación el RITE, por si mismo, pero SI el / los puntos que te cite (refiera el ) CTE... Osea, que los del CTE, en vez de hacer copy/paste en su desarrollo, simplemente te citan (refieren los puntos del RITE).. esos puntos son preceptivos... aunque el RITE en si no seaplicable a entornos industriales.



Osea, que es necesario seguir el RITE y por lo tanto, la UNE 13779 ??
En lo que el CTE u otro te pida, si... En este caso, el HS3 te dice :

1.1 Ámbito de aplicación
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los
aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas
de circulación de los vehículos.

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan
las condiciones establecidas en el RITE
.


Así que en lo relativo al cumplimiento e exigencia básicas, para el HS3, debes cumplir las que diga el RITE en esta materia.. incluyedno por supuesto si este ultimo te remite a su vez, a otras normas..
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro