Hola a todos,
Resulta que para un garaje de unos 180m2 y 5 plazas, situado en un semisótano, entre 3 edificios medaneros, según la HS3, apdo 3.1.4.1, tendría que meter ventilación mecánica por no poder disponer de aberturas mixtas en dos fachadas opuestas.
El caso es que el garaje está situado bajo un patio, por tanto mi duda es, que si en este caso podría evitar la ventilación mecánica si justificara la ventilación natural mediante aberturas mixtas en la puerta de garaje y en el techo del garaje hacia el patio.
y otra pregunta es, que si en el caso de que obligatoriamente tuviera que meter ventilación mecánica, ¿tendría que hacer proyecto?
Gracias por adelantado. saludos :cheers
Avatar de Usuario
por
#290805
Va a depender un poco de lo flexible que sea el técnico de la administración de turno.
Avatar de Usuario
por
#290814
Cuidado, que aunque no superes las 5 plazas, si la superficie útil es superior a 100 m2 deberás disponer una instalación de detección de CO que ponga en funcionamiento los aspiradores MECANICOS. Por lo tanto... me temo que vas a tener que poner ventilación mecánica en todo caso.

Si se trata de la legalización de un garaje o aparcamiento, aunque no aplique el CTE DB-SI como uso aparcamiento, supongo que te exigirán igualmente un Proyecto, pero eso ya lo tendrás que preguntar en el Ayto.
Avatar de Usuario
por
#292842
Howe escribió:en el caso de que obligatoriamente tuviera que meter ventilación mecánica, ¿tendría que hacer proyecto?
Si la ventilación es mecánica.. de cara al proyecto de BT es grupo "G" y lo requiere siempre..
Avatar de Usuario
por
#292861
Cueli escribió:
Howe escribió:en el caso de que obligatoriamente tuviera que meter ventilación mecánica, ¿tendría que hacer proyecto?
Si la ventilación es mecánica.. de cara al proyecto de BT es grupo "G" y lo requiere siempre..


pues tienes toda la razón.
por el momento el propietario dice que se va a tirar a la piscina y pondrá ventilación natural, para evitarse: poner sist. detección de CO, ventilación forzada (extractor, red de conductos, y chimenea de 8m), y el coste de un proyecto eléctrico. yo en su día ya le avisé de que no cumplía con el HS3, así que tendrá que ser el artista del arquitecto quien haga malabares para justificar la ventilación natural.
Así no hacemos negocio..., en fin... la crisis nos afecta a todos.
Avatar de Usuario
por
#292862
Howe escribió:
Cueli escribió:
Howe escribió:en el caso de que obligatoriamente tuviera que meter ventilación mecánica, ¿tendría que hacer proyecto?
Si la ventilación es mecánica.. de cara al proyecto de BT es grupo "G" y lo requiere siempre..


pues tienes toda la razón.
por el momento el propietario dice que se va a tirar a la piscina y pondrá ventilación natural, para evitarse: poner sist. detección de CO, ventilación forzada (extractor, red de conductos, y chimenea de 8m), y el coste de un proyecto eléctrico. yo en su día ya le avisé de que no cumplía con el HS3, así que tendrá que ser el artista del arquitecto quien haga malabares para justificar la ventilación natural.
Así no hacemos negocio..., en fin... la crisis nos afecta a todos.

Hola. Te he enviado un par de advertencias y las has ignorado :typ
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro