Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#39346
Hola foreros, me veo en la tesitura de calcular la ventilación de una sala de carga de bateria de carretillas de almacén. Según la normativa he sacado que el caudal a evacuar de la sala es 800m3/h. Para ello quiero poner rejillas de ventilación (ventilación natural).

Me gustaría que me dijeseis si el procedimiento que debo seguir para calcular las dimensiones de la rejilla es el siguiente: 800m3/h=0.222m3/s, considero 0.5m/seg de velocidad de aire, divido 0.222/0.5=0.44 m2 de superficie de ventilación.

En ese caso buscaría conseguir esta superficie con 2 rejillas de 50x50cm colocadas una en la parte baja de la pared y otra en la parte alta separadas máximo 15 metros. en longitud y más de 2 metros en altura.

Decidme si os parece correcto.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#40239
Podrías aplicar algún factor para "modelar" la superficie neta real de paso a través de las rejillas.
por
#40282
Gracias Antonio, creo entender que debo tener en cuenta que la superficie neta de las rejillas no es ese 50X50 sino que probablemente será sólo un 55-60% de esta superficie según fabricante y tipo de rejilla.
Por lo tanto necesitaré rejillas mayores.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado