Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#50068
¿Cómo se calcula el caudal de aire exterior necesario para crear en una nave inductrial una sobrepresión de 5mmca respecto al exterior?
Muchas gracias.
Un saludo
por
#50072
Antes de nada bienvenido juanma. y luego comentarte que en tu pregunta faltan datos, ¿no crees?
por
#50092
Gracias jmamores.
Estos son todos los datos que tengo:
- Sala de 10,25x10,2x3 m.
- Caudal de aire del climatizador que van a instalar: 4.600 m3/h
- Pérdida de presión en conductos: 2,5 mmca
- Sobrepresión necesaria en la sala: 5 mmca.
- Andalucía
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#50098
Puedes usar el metodo usado segun UNE 100 040, o la UNE 12101-6, segun esta en funcion de la superficie de "rendijas" de puertas y ventanas, y de la sobrepresión que quieres te da un caudal.