- 22 Feb 2008, 12:37
#55361
Es lo mismo que interpreto yo, pero:
Ejemplo de aparcamiento:
planta sótano -2 = 39 plazas ----- 4.680 l/s
planta sótano -1= 33 plazas ------ 3.960 l/s
Dimensión abertura de admisión y de extacción:
Sótano -2 ------ 4qv=1,872 m2
Sótano -1 ------ 4qv=1,584 m2
Dimensión de conducto de extracción:
Sótano -2 ------ 2,5 qvt=0,585 m2 (2 condutos de extracción)
Sótano -1 ------ 2,5qvt=0,495 m2 (2 conductos de extracción)
Creo que las dimensiones son correctas, ahora bien, la admisión de mi garaje será desde la calle mediante rejillas y por dentro del garaje la canalizaré para cumplir lo de los 100 m2.
¿Sería correcto proponer los huecos al exterior de admisión de aire iguales que los conductos de extracción?. Después dentro del garaje en la canalización tendré las dimensiones de aberturas de admisión calculadas anteriormente.
Un saludo