Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#102705
Hola compañeros se me plantea estas dudas a ver si me ayudais:

1) en el cálculo del aljibe de un edificio de oficinas y locales comerciales como dimensiono el aljibe..??


2) en el cálculo del volumen del depósito de presión se calculará con la siguiente expresión;
Vn = Pb*Va/Pa


Siendo:

Vn (volumen útil del depósito de membrana)

Pb (presión absoluta mínima) = 5 atm.

Va (volumen mínimo de agua) = ???

Pa (presión absoluta máxima) = 8 atm.

¿Cómo se cálcula Va y a que se refiere?... la presión máxima y minima son correctas?

SAludos!
por
#102755
Va. coma habras leido es el "volumen minimo de agua", o sea, el volumen de agua en el interior del deposito en el momento de arranque de la bomba.
(Nadie sabe donde vive ese ta "Va").
Mas tarde te comento las formulas que se usan en los examenes de fontaneria, al menos en Barcelona.
Saludos.
por
#126689
No tiene nada que ver al aljibe con el depósito de presión. La fórmula hace referencia al vaso de expansión en la IMPULSION del grupo. Y el cálculo del aljibe en la ASPIRACION se hace con una previsión de 20 minutos con caudal punta y un máximo recomendado del doble de esa cantidad. O eso, o no he entendido la pregunta. Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro