Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#7855
Estoy con un proyecto de un fábrica, y necesito ventilar los aseos.
Tengo previsto colocar un ventilador de pared en cada aseo.
Alguien me puede indicar la potencia de los ventiladores?
Tengo una superficie de 15m2 en cada uno de los aseos, y una altura de 2,40m.
Me parece que la renovación en aseos es de 1,5 renov/h. Entonces para cada aseo sería:
15x2,40=36m3
36x1,5=54 m3/h (Potencia del ventilador)

¿Es correcto? ¿Con un ventilador de esta potencia me valdría?

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#7857
Según CTE para aseos 15 l/s por local :mira (ya se que no es estrictamente de aplicación, pero en base al punto 2 de 1.1 de HS3, puede valer)
eso es 4,16 m3/h de caudal, no potencia.
por
#7860
Perdona, hablemos con propiedad, caudal de extracción.
Si son 15l/s por local, será un caudal mínimo es de 54m3/h.
¿No crees que es así?

Muchas gracias Mazinger.
Avatar de Usuario
por
#7863
Si, correcto; me he liado.... :oops: es que estoy en otras cosas y no debo, pero me tira mucho este foro.... :comunidad
Avatar de Usuario
por
#7926
La norma UNE 100011 que obliga el RITE dice 10 l/s e inodoro.
No sería de aplicación, pero es una guia.
Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro