Hola, tengo la duda de si para un supermercado de 655m2 con dos entradas haría falta ventilación forzada y donde podría encontrar como hacer el cálculo. Muchas gracias
por
#129555
Muy buenas Marco:

De la lectura del RITE, siendo la lectura subjetiva y me puedo equivocar, parece que nos encontramos en la categoría IDA 3 (edificios comerciales), de manera que si atendemos a la ocupación serían necesarios 8 dm3/s por persona de caudal de ventilación.

Según mi lectura el aire deberá introducirse filtrado, la clase de filtro se escoge en función de la calidad del aire exterior, según los niveles de calidad de aire exterior ODA.