Goyete:
Estás equivocado. Sólo hay que sumar la érdida de una rejilla.
Debes de pensar que el fluído circula en un circuito cerrado. Sala de la climatizadora, discurre por el conducto, sale por la última de las rejillas y vuelve a la máquina por la rejilla de retorno.
Si hay más de una rejilla, con respecto al fluido, todas se encuentran dispuestas en paralelo, hacia la rejilla de retorno. Y en paralelo, los caudales se suman, pero las presiones no.
Presión total de la climatizadora debe ser MAYOR que (pérdidas en conducto + pérdidas en 1 rejilla + pérdidas en rejilla de retorno + pérdias en conducto de retorno + pérdidas en filtro)
La diferencia de caudales de las rejillas más próximas a la climatizadora se compensan ajustando el regulador de caudal de dichas rejillas, y con un simple anemómetro. Procura por tanto elegir rejillas con regulación, y no te calientes el coco con ese tema.
Saludos