Pero no me cuadra que los valores de D(c,ctr) los dé directamente en dB(A) ya ponderado, se obtienen en dB a secas y después deberá dar un valor ya ponderado, el Dnt,A que es un valor equivalente o global. Por lo que pones, este Dnt,A será 55,2 dB(A). Para que te dé el resultado en ponderación A, tienes que tener ponderado en A, tanto el nivel de emisión, como el nivel de recepción.
No obstante, si tu valor global que te sale es ese, pues a utilizar 55,2 dB(A), sin aplicar la ponderación.
No obstante, a mi entender, una normativa no puede pedir un valor mínimo de Dnt, en cuanto éste no sólo depende del índice de reducción acústica R´, Rw, ó RA del paramento separador de los locales, sino además de la morfología del recinto receptor, coeficientes de absorción acústica y de las transmisiones de paramentos colindantes.