Si las salidas son al exterior, como supongo, no tiene sentido el NAE en esa zona (salvo para viviendas en frente justo de las rejillas -posible medición con ventana abierta-, pero es dificil que les moleste el ruido que pueda slir por las rejillas: atenuación por la distancia;mínimo estarán al otro lado de la calle, no?).
Y para el NEE, en esa zona de rejillas, lo de los 55dBA calculados es un poco engañoso, porque las rejillas no suponen impedimento a la salida del ruido (no es como calcular un aislamiento de una fachada mixta, de fachada + elementos de fachada -ventanas o puertas- no se si me explico).
El NEE es complicado calcular, porque deberías tener en cuenta, a lo mejor, la distancia desde las fuentes ruidosas a las rejillas (desde el interior) para calcular la pérdida por atenuación debido a la distancia; pero restar un aislamiento por las rejillas, salvo que estas dispongan de algo de cerramiento... no se...
Y para el NEE, en esa zona de rejillas, lo de los 55dBA calculados es un poco engañoso, porque las rejillas no suponen impedimento a la salida del ruido (no es como calcular un aislamiento de una fachada mixta, de fachada + elementos de fachada -ventanas o puertas- no se si me explico).
El NEE es complicado calcular, porque deberías tener en cuenta, a lo mejor, la distancia desde las fuentes ruidosas a las rejillas (desde el interior) para calcular la pérdida por atenuación debido a la distancia; pero restar un aislamiento por las rejillas, salvo que estas dispongan de algo de cerramiento... no se...