Problemas con secciones Dmelect (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#100829
Hola, ando haciendo un esquema de una fabrica con dmlect.
El caso es que tengo una linea de alumbrado, que su longitud total rondara los 65 metros, la linea tiene unos 4000 W en lamparas de descarga de sodio, linea monofasica.
El caso es que yo meto esos datos en el dmlect, con la carga a 2/3 de la longitud total, y me da una seccion de 25mm con una caida del 4,37%.

Yo hago este mismo calculo en papel:

S=2*4000*1.8*43/56*10.35*230 = 4,64 es decir una sección de 6mm.

¿Que puedo tener mal en Dmlect-CIEBT para que me salga una seccion tan dispar?

Muchas Gracias
Última edición por virtuall el 31 Jul 2008, 10:38, editado 1 vez en total
por
#100834
No no minima 1.5
Avatar de Usuario
por
#100837
Para no andar elucubrando, lo mejor es que adjuntes una captura de pantalla.
Y por favor, edita tu primer mensaje y dale un título más explícito, como se indica en las instrucciones. Gracias.
por
#100846
Aqui teneis una captura, ahora por algun motivo marca 16mm pero sigue siendo mucho
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#100848
es posible que la seccion de 6mm2 no este definida y la tengas que crear
Avatar de Usuario
por
#100852
Es por la caida de Tensión, fijate estas en 4,25% y para alumbrado el maximo permitido ( combinando LGA + DI +CI ) es de 4,5%.
Si bajas la sección a 10mm2 lo superas.

Si quieres salir de dudas, pon el programa en modo comprobación y no en modo calculo.
Baja la sección, de la linea, te deja hacerlo, HASTA la que le permita el calculo por Imax.
Te la pondrá en rojo, si no cumple el criterio de Caída de tensión.
por
#100858
¿Entonces que hago mal en mis calculos a mano, para que a mano si que me de una seccion de 6mm?
¿He de tener en cuenta la caida de la DI junto con la del CI?
Avatar de Usuario
por
#100867
virtuall escribió:¿Entonces que hago mal en mis calculos a mano, para que a mano si que me de una seccion de 6mm?
¿He de tener en cuenta la caida de la DI junto con la del CI?

Has de tener en cuenta, qeu al final en el receptor, NO PUEDE HABER mas de 4,5%.
Haz tu calculo a mano, veras como con 6mm te sale mas de eso.
:saludo
Avatar de Usuario
por
#100876
Puede que la diferencia radique en el coeficiente C = 56 que pones manualmente.

Si en el programa tu le indicas que el factor corrector de temperatura lo arregle según la intensidad que circula ajustará el valor de C según la intensidad y la fórmula de temperatura. Y no te dará 56.

Si eso luego cuelgo la pantalla en cuestión.
por
#100906
Aqui esta mi calculo a mano
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#100994
Si, pero estas suponiendo que dispones de toda la caída para esa linea, es decir, 4,5% o 10,35v
El calculo manual no tiene en cuenta un cos fi, en el programa te lo debe estar poniendo.
por
#101015
Gracias es que es mi primer proyecto y las dudas me surgen por todos los sitios, ya esta aclarado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro