Estoy haciendo un garaje con este tipo de sistema. Rejiband en todo el garaje con manguera de 1000 V (RZ1) todo. por supuesto el garaje está desclasificado.
Me parece un poco extraño ya que nunca he proyectado asi pero no veo inconveniente.
¿Que opinais?
Un saludo
por
#113817
Yo entiendo, que una vez desclasificado el garaje, se trata de una instalación normal. Y el método de instalación con bandeja está permitido. Otra cosa es, si tu garaje es pública concurrencia.
por
#113820
Si es pública concurrencia. ¿Qué problema hay?
Un saludo
por
#113821
Si en tu comunidad no tienen aceptada la guía técnica de aplicación, sólo puedes utilizar los sistemas de instalación indicados en la ITC-BT-28 4.e, que no aparece el rejiband.
Si la comunidad acepta las prescripciones de la guia técnica, la instalación de rejiban se debe hacer en falsos techos o a una altura no inferior a 2,5 m cuando está adosadas a pared o 4 en el resto de los casos.
Avatar de Usuario
por
#113824
¿Los cuatro metros no eran en zonas de pasos de vehículos?
por
#113873
Mi rejiband está diseñado para ponerlo por la calle central adosado a los pilares a una altura superior de 2,5 metros.

Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro