isrm escribió:A mi me vino Industria a inspeccionarme un cuadro de obras que tenía magnetotérmico de 20 A y cableado de 2,5 mm2. Me tocó justificarle y asi estaba en la memoria que estaba bien, pero aquello fué un fallo mío ya que siempre me curo en salud y pongo las relaciones estandarizadas 2,5mm2 ---- 16 A.
Un saludo
Eso me ha pasado a mí, no en una obra sino en una tienda y el fallo era mío.
La OCA no supo decirme porqué y tuve que averiguarlo, el caso era que tenía cable de 2.5 mm2, tipo de instalación B (para enchufes) y magnetotérmico de 20 A. ¿Todo bien?, ¡pues no!, las tomas de corriente normales son de 10/16A, con lo que el fallo era mío si no ponía tomas de corriente de 20 A.
Por eso digo lo de concretar, que a veces se nos pasan cosas por alto.
Ahora, cuando la OCA se equivoca, se equivoca y a saco con ellos.