#115766
Para alimentar una maquina de aire acondicionado trifasica de 10kW, ¿que magnetotermico de protección debo instalar?,¿que sección de cables debo conectar?
Avatar de Usuario
por
#115775
Pues eso son un total de 25 A.
Entonces te vas a la tabla done aparecen las diferentes secciones de cableado y eliges la que mejor te venga.
¿6 mm iria bien verdad?

El magnetotermico para 32 A.
Avatar de Usuario
por
#115783
Eso son alrededor de 13,6 CV. ¿No deberías proteger el motor con un arranque estrella-triángulo?
por
#115800
Deberias tener en cuenta la distancia a la que esta el equipo de aire y la caida máxima de tensión permitida, con eso calculas la sección teórica y luego miras en las tablas del RBT para sacar la sección comercial, comprobando si la comercial es capaz de aguantar la intensidad de consumo que necesitas.
Avatar de Usuario
por
#115805
En otro foro me han respondido lo siguiente:
-----------------------------------------------------------------
10000W/(400V*1,732)=14,43 A
considerando un coseno de fi de 0,85; 14,43 A / 0,85 = 16,98 A
Por lo que el magnetotermico debe ser capaz de aguantar esta intensidad, por lo que será de 20A.
El cable que yo le pondría sería un cable de 4mm2 si la distancia no es mayor de 40m.
--------------------------------------------------------------------------
¿Que os parece?
¿4 o 6mm?
¿20 o 32A?
La distancia es de aprox. 25m.
por
#115810
¿que tipo de instalación es?, maguera sobre pared grapeada, cables unipolares bajo tubo,...
Avatar de Usuario
por
#115811
Bueno............
¿Donde me habia dejado yo la raiz de 3? :?
Avatar de Usuario
por
#115851
José Miguel escribió:Eso son alrededor de 13,6 CV. ¿No deberías proteger el motor con un arranque estrella-triángulo?


Entiendo que no, el sistema de arranque del motor del compresor ya lo incorpora la propia máquina (además habrá más motores como los de los ventiladores), solamente hay que tener en cuenta la intensidad nominal del aparato.
Avatar de Usuario
por
#115855
Juanjose40 escribió:En otro foro me han respondido lo siguiente:
-----------------------------------------------------------------
10000W/(400V*1,732)=14,43 A
considerando un coseno de fi de 0,85; 14,43 A / 0,85 = 16,98 A
Por lo que el magnetotermico debe ser capaz de aguantar esta intensidad, por lo que será de 20A.
El cable que yo le pondría sería un cable de 4mm2 si la distancia no es mayor de 40m.
--------------------------------------------------------------------------
¿Que os parece?
¿4 o 6mm?
¿20 o 32A?
La distancia es de aprox. 25m.


Recuerda el factor de 1,25... pon 6 mm2 y un magnetotérmico de 25 A tetrapolar de clase C (con su protección diferencial, claro). :yep
Avatar de Usuario
por
#115857
Me inclino por 4 mm2
Avatar de Usuario
por
#115858
La intensidad de cálculo la has de mayorar en un 25% según REBT(al ser alimentación a motor):
I=1.25·16.10=20.13A
Por lo que si eliges tipo de instalación B, cable de 4 mm2 y magnetotérmico de 25A

:brindis
Avatar de Usuario
por
#115862
ito escribió:La intensidad de cálculo la has de mayorar en un 25% según REBT(al ser alimentación a motor):
I=1.25·16.10=20.13A
Por lo que si eliges tipo de instalación B, cable de 4 mm2 y magnetotérmico de 25A

:brindis


Si pone PVC con ese tipo de instalación y ese calibre de protección no cumpliría la UNE 20460, conviene advertírselo. :comunidad
Avatar de Usuario
por
#115874
Kyle_XY escribió:Si pone PVC con ese tipo de instalación y ese calibre de protección no cumpliría la UNE 20460, conviene advertírselo. :comunidad


Cierto, yo estaba pensando en manguera rv-k.
por
#115907
Kyle_XY escribió:
José Miguel escribió:Eso son alrededor de 13,6 CV. ¿No deberías proteger el motor con un arranque estrella-triángulo?


Entiendo que no, el sistema de arranque del motor del compresor ya lo incorpora la propia máquina (además habrá más motores como los de los ventiladores), solamente hay que tener en cuenta la intensidad nominal del aparato.

Efectivamente no le puedes poner ningun tipo de arranque
Avatar de Usuario
por
#116136
Kyle_XY escribió:
ito escribió:La intensidad de cálculo la has de mayorar en un 25% según REBT(al ser alimentación a motor):
I=1.25·16.10=20.13A
Por lo que si eliges tipo de instalación B, cable de 4 mm2 y magnetotérmico de 25A

:brindis


Si pone PVC con ese tipo de instalación y ese calibre de protección no cumpliría la UNE 20460, conviene advertírselo. :comunidad


Me lo explique, ¡por fa!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro