serch escribió:Llamando a Unelco no vas a conseguir nada.
Personate en las oficinas y pregunta en Nuevos suministros. AHi te diran todo lo que necesites.
serch escribió:De todas formas, para acometidas y lineas de BT se suelen emplear y te spedirán tubos de 160 mm. Para la Media Tension tubos de 200.
En principio, lo suyo sería poner un tubo de 160 (lo caro va a ser abrir la zanja y hacer las arquetas, con los tubos enterrados vale más lo del "burro grande") y la línea, la que te salga, mientras cumplas lo que te indica el compañero dobogo.
En las normas particulares de Unelco no dice nada, en el capítulo II (Acometidas e Instalaciones de Enlace en Baja Tensión) apartado 2.4.a) de las de Endesa dice que serán admisibles los siguientes cables:
RZ 0,6/1 kV 2x16 Al (exclusivamente para 1 ó 2 suministros monofásicos)
RZ 0,6/1 kV 4x25 Al
RZ 0,6/1 kV 3x50/54,6 Alm
RZ 0,6/1 kV 3x95/54,6 Alm
RZ 0,6/1 kV 3x150/80 Alm
Pero vamos, darse una vuelta por Nuevos Suministros es una sana costumbre, aunque sólo sea por verles los hocicos