#125372
En mi empresa pusimos lo que dices para los grupos de presion y extractores en un centro comercial, y teníamos el mismo problema. Creo que lo que se hizo fue conseguir 230V con un trafo entre fases que reduzca de 400 a 230.
por
#125388
Eso en el caso de que necesites tensión trifásica. En quirófanos, que necesitas trafo de aislamiento y las cargas son todas monofásicas, se pone un trafo de aislamiento 380/230, y ya tienes 230 entre fases sin necesidad de neutro. Si sólo necesitas una salida pequeña de 220 creo que poniendo un trafo monofásico 400/230 entre dos fases te serviría.

Saludos