Hola, en la instalación que estoy calculando (70 vivendas Electrificación Elevada), los arquitectos han proyectado un solo cuarto de contadores para dos portales.
Esto provoca que en el Portal más alejado del CC tenga distancias de hasta 107 metros de Derivación Individual para algunas viviendas.

Alguien sabe si ENDESA permite DI trifásicas? Cómo resolveríais estas situación sin colocar un nuevo CC?

Gracias.
Última edición por ilsanabr el 22 Nov 2008, 22:13, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#128866
si permite pero para menos de 15 kw busca en el foro veras que es una putada para los usuarios . Te recomiendo que huyas de las acometidas trifásicas si hay menos de 13,5 kw si tu elevado son 9000 ufff.... tendras que cuadrar muy bien los circuitos intrnos.

repito bucea en el foro que esto esta debatido


saludos
por
#128872
Muchas gracias, intentaré investigar por el foro.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#128888
Compensa las caídas de tensión internas con las de la D.I.
Y si puedes olvídate del trifásico para vivienda.
por
#128890
Ese sería el mejor método, pero se tratan de 56 viviendas las afectadas y voy a intentar que el arquitecto coloque un cuarto de contadores en cada uno de los portales. Así se acabará el problema.

Gracias!
por
#132676
Hola, la idea del arquitecto es de nota. Si yo viviera en un edificio que para ver el contador de mi casa tengo que ir al patio vecino me iba estar acordando de él para siempre. Venga ya.
Por cierto tienes normativa como la canaria que deja bien claro que en cada escalera va un cuarto de contadores.
Tambén Endesa creo que en algunos sitios limita la sección de la deriv. ind. a 25 mm^2.
Saludos
por
#132682
yo en una ocasión compense las caidas de tensión interiores con las de la di pero en mi caso la distancia mayor era de 55 mts aproximadamente. Para 105 mt como dices la verdad es que no se hasta que punto podrás conseguir compensar las caidas a no ser que las interiores sean muy, muy reducidas.
En un edificio parecido al tuyo con dos escaleras en los extremos del edificio se colocaron dos cuartos de contadores para evitar ir a trifásica.

Lo de poner trifásico sería válido ante industria, endesa etc, pero el inquilino se acordará de ti durante un tiempo. Tengo conocidos con viviendas trifásicas que han contratado un ICP de 10 A (6.9 kw) y desde el primer dia están teniendo problemas.

Haz lo que puedas por cambiar a monofásica, te quitarás quejas y calentamientos de cabeza posteriores.

:saludo :saludo
por
#132690
Hola, la idea del arquitecto es de nota. Si yo viviera en un edificio que para ver el contador de mi casa tengo que ir al patio vecino me iba estar acordando de él para siempre. Venga ya.
Por cierto tienes normativa como la canaria que deja bien claro que en cada escalera va un cuarto de contadores.
Tambén Endesa creo que en algunos sitios limita la sección de la deriv. ind. a 25 mm^2.
Saludos
por
#132702
Muchas gracias, la verdad es que me ha metido en un buen lío. La suministradora no me admite DI trifásicas para potencia de 9.2 KW, por lo que estoy planteando los trazados de otra forma, pero lo veo complicado.

La verdad es que la ingeniería concurrente se podía aplicar al mundo de la construcción, que ya va siendo hora!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro