Hola, os hago una preguntita sencilla,

tengo un alumbrado público con una potencia inferior a 15 kW (de acuerdo a las normas FECSA ENDESA). La compañía me pide instalar una CDU. De acuerdo a la guía vademécum tengo que hacer caso al Anexo 1 (página 94) e instalar una Caja de Protección y Medida y un Cuadro de mando y protección. O sea, no hace falta instalar la CGP.
¿Estoy en lo cierto?

Muchas gracias.
por
#138632
Para Sevillana-Endesa todos los suministros para un solo abonado por debajo de 43,638Kw con medicion directa no precisan de CGP puesto que los fusibles de la CGPM suple a la CGP. Imagino que para tu proveedora tienen el mismo criterio.
Avatar de Usuario
por
#138808
Gracias, :brindis