Hola,

Sería correcto una instalación realizada bajo tubo empotrado en obra para un horno de pan (panadería), donde se pueden presentar polvos explosivos (clase II).???

En la bt-29 sólo recoge las canalizaciones bajo tubo o bandeja.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#154171
Las canalizaciones empotradas están fuera de la zona clasificada, lo único que has de tener en cuenta es el sellado del tubo en el punto donde salen de la pared, a partir de ahí aplicas la ITC 29.