pato escribió:arquimedes escribió:¿y no tomais en cuenta las hay pérdidas por efectos electricos entre cables de la misma fase? mas que nada por que L va a variar.....
En caida de tension se tiene en cuenta L o XL, como quieras llamarla.
En perdidas de potencia en el caso de MT se desprecia.
Saludos
¿estoy equivocado o en la forumla que él usa (y que pong mas abajo) no aparece L? que es longitud no induccion ....pero........ ten en cuenta que para la misma carga requeriras mayor intensidad ergo mayor di´sipación en conductores... y que el refleja en cos fi
de todas formas es lo exacto que se quiera ser pues para 20 kv usar una distribución duplez no es muy frecuente... y por tanto parece lógico que hay circunstancias que indican mayor cuidado de diseño pero efectivamente en MT se suele despreciar como se suele no usar duplex
Pot(%)= 100*R*Pact*L / U^2 * cos_fi^2