pato escribió:Hola.
El calculo de cortocircuito es obligatorio y casi siempre el determinante a la hora de elegir secciones para la instalación y por tanto el calibre de los automáticos , su poder de corte y diferenciales en cuanto a su intensidad nominal.
Por todo lo demás, lo que has sugerido estaría bien.
Saludos.
Buenas a todos,
Simplemente un comentario. Con respecto a la corriente de cortocircuito, al menos hasta ahora es lo que tenía entendido yo, sirve para definir el poder de corte de las protecciones. Las fases para obtener los circuitos, y corregirme si estoy equivocado, son la definición de cargas (estimación de las potencias), determinación de los circuitos y secciones, establecimiento de protecciones, cálculo de caida de tensión (según la cual se debería de aumentar la sección si no se cumplieran los requisitos estipulados por el REBT) y cálculo de Icc para establecer los poderes de corte de las protecciones.
Con esto creo que quedarían definidos completamente los circuitos.
Un saludo a todos