Hola,

es mi primera dirección de obra y tras ver el modelo de certificado final de obra BT oficial del colegio se me pide rellenar los datos de:
medición de tierras:
aislamiento entre conductores y activos:
aislamiento entre conductores y tierra:

Y ahora como mido yo esto sin tener equipo?,
que haceis vosotros?
tengo la obligación de pedirle esos datos al instalador(se supone que debe tener los equipos)?

Ayuda por favor. :(
Avatar de Usuario
por
#176357
El instalador ha de tener cierto equipo: http://www.voltimum.es/news/280/infopro ... pos--.html

Las verificaciones de la instalación le corresponde al instalador hacerlas, pero tú has de reflejarlas en tu Certificado.

Mi consejo es que te compres un aparato similar al CA6115N: http://www.jroma.pt/PDFS/ca6454.pdf y así podrás medir las tierras, testear las protecciones y hacer alguna cosilla más.