#187017
Desde un cuadro diseñado para una industria se pretenden alimentar 15 motores. Mi pregunta es la siguiente ¿Incluyo una protección diferencial para cada una de esas salidas a motores? ¿Pongo una única protección en cabecera para todos los motores?
¿Me podría orientar alguien con experiencia en instalaciones industriales?

Gracias de antemano,
Avatar de Usuario
por
#187018
Agrupa, pero no todos...
Sino, con que cada uno tenga un pequeña fuga, te los dispara todos..