Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#190387
Hola buenos días.

En un alumbrado público, en que me tengo que fijar para decantarme por una red de alumbrado trifásica o monofásica, por lo que yo veo siempre me es mejor una red trifásica cuanto más potencia tengo instalada.



GRACIAS :botando
por
#190399
Yo supongo (porque no he hecho nunca ninguna) que los problemas de estas instalaciones vendrán principalmente dados por las caídas de tensión. Si la red es trifásica, repartes la carga, con lo que la caída de tensión también se reparte.
Avatar de Usuario
por
#190403
Viciana escribió:Yo supongo (porque no he hecho nunca ninguna) que los problemas de estas instalaciones vendrán principalmente dados por las caídas de tensión. Si la red es trifásica, repartes la carga, con lo que la caída de tensión también se reparte.

Efectivamente. El criterio es meramente económico.

Si vas a trifásico puedes poner un cable más "fino" por que hay menos caída. Has de estudiar que te compense.

La caída la provocan dos cosillas:

1- La carga. Depende de la potencia instalada que tengas.
2- La distancia. Cuanto más lejos tengas las farolas, más caída.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro