Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#193991
Buenas a tod@s! Una pregunta facilita.

La instalación eléctrica de un local clasificado según la ITC-BT-29, ¿se puede ejecutar con cable RZ1 0.6/1kV bajo tubo metálico? Es que no tengo claro si este tipo de cable tiene aislamiento a base de mezclas termoplásticas o termoestables (requisito según el pto. 9.2).

Saludos :comunidad
Avatar de Usuario
por
#193996
Consulta la guía de FACEL, se ha remitido a ella en multitud de hilos análogos a éste.
por
#193998
Gracias por tu respuesta Antonio.

Ya había visto anteriormente esta guía. En ella se dice que los cables más habituales son H07Z1-K (AS) y H07V-K con ensayo de no propagador de incendios, pero no establece nada sobre el RZ1, y no sé si es que no se puede usar o que simplemente no viene recogido como "habitual".
Avatar de Usuario
por
#194013
Sí que se puede bajo tubo metálico, aislamiento termoestable (R, concretamente polietileno reticula) cubierta termoplástica Z1 (poliolefina).

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#194014
Sí, también es válido.

Edito: wenner y yo hemos contestado casi al mismo tiempo :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#194109
Buenas, wenner y antonio son unos fenómenos ...
Sólo hacer un apunte para que te quede más claro que es termoplástico y que es termoestable.
El RZ1-K(AS), no viene recogido porque no es habitual en montaje bajo tubo, porque podiendo instalarlo 450/750V que es más barato, porque vas a instalar uno más caro.
Esa es la razón. La guía de FACEL expone los tipos de cable más usados.

Material termoplástico: Son materiales que se moldean dándoles la forma deseada por calor y permaneciendo con esa forma simplemente por enfriamiento. Si deseamos darle otra forma sólo es necesario volver a aplicar calor. Ejem: PVC del cable H07V-U /-R /-K, poliolefina Z1

Material termoestable: Son materiales que se moldean también aportando calor, pero una vez moldeados se les aplica un tratamiento térmico y/o presión (vulcanización o reticulación) que no permite modificar nuevamente su forma.
Ejem.: Polietileno reticulado(XLPE, suele aparecer en las designaciones por R ó X), poliolefina Z(elástomero reticulado con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos de baja opacidad), etileno propileno( se suele designar D y es el EPR que aparece en las tablas de la UNE 20460-5-523 y la tabla 1 ITC-BT 19), ...


En resumen que quiere decir para que nos entendamos:
Materiales termoplásticos en aislamientos suelen dar lugar a temperaturas en servicio permanente en el conductor de 70 ºC. Por lo que te explique anteriormente, debido a que suelen formar materiales plásticos en cadenas lineales de polímeros, que al aumentar su temperatura tienden a desligarse unos de otros, de ahí que tengan menor tª de funcionamiento en régimen permanente.
Materiales termoestables en aislamientos suelen dar lugar a temperaturas en servicio permanente de 90 ºC.
Al formar redes tridimensionales formadas por polimeros (p.ejem Polietileno, "muchos etilenos" unidos por el material reticulante), hace que está unión es tan fuerte que antes que separarse, el material se carboniza. Por eso pueden aguantar mayor temperatura en régimen permanente.

Realmente la ITC-BT 29 lo que esta diciendo:
"Mete el cable que quieras, mientras que sea no propagador del incendio, por cierto la norma que indica está derogada ahora es UNE EN 50266-2-4, y con los métodos de instalación que se indican(cable 450/750 V mínimo bajo tubo metálico rígido ó directamente instalado o sobre bandeja o con abrazaderas y conductor con armadura de hilos de alambres de acero galvanizado (multipolares) y aluminio (unipolares)- designación M ó MA.
P.ejem.: RVMV, RVMV-K(pero que sea no propagador del incendio)).
por
#194269
:plas :plas :plas :plas :plas :plas
Así da gusto!! Muchas gracias. :comunidad
Palabras clave