- 17 Nov 2009, 18:34
#194872
Hay manguera libre de halógenos de menos tensión: (lo único que sus fines no suelen ser "standard", a veces es para uso móvil o resistentes al fuego,etc...)
Por ejemplo:
H05Z1Z1-F
H07ZZ-F
SZ1-K 300/500 V PH90 (AS+)
Asi que yo conozca. Pero una pregunta:
¿Por qué no quieres instalar RZ1-K(AS)?
Por si acaso ten en cuenta esto:
ITC-BT 20 2.2.9: Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta, unipolares o multipolares. En la guía recomiendan tensión 0,6/1 kV.
ITC-BT 20 punto 2.1.:
Circuitos de potencia
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.
Con todo esto y las particularidades de tu instalación debes actuar en consecuencia.
Un saludo