Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#194788
No se si esta pregunta será demasiado básica pero ahí va ... ¿ exise manguera de cable libre de halógenos de 750 V para instalar en bandeja? ¿o para ser manguera debería ser cable de 1000 V? :roll:
Avatar de Usuario
por
#194802
gigia escribió:No se si esta pregunta será demasiado básica pero ahí va ... ¿ exise manguera de cable libre de halógenos de 750 V para instalar en bandeja?Que yo sepa no existe ¿o para ser manguera debería ser cable de 1000 V?No necesariamente, la hay que 500 V pero de 750V no conozco ninguna. :roll:
Avatar de Usuario
por
#194872
Hay manguera libre de halógenos de menos tensión: (lo único que sus fines no suelen ser "standard", a veces es para uso móvil o resistentes al fuego,etc...)
Por ejemplo:
H05Z1Z1-F
H07ZZ-F
SZ1-K 300/500 V PH90 (AS+)
Asi que yo conozca. Pero una pregunta:
¿Por qué no quieres instalar RZ1-K(AS)?

Por si acaso ten en cuenta esto:
ITC-BT 20 2.2.9: Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta, unipolares o multipolares. En la guía recomiendan tensión 0,6/1 kV.
ITC-BT 20 punto 2.1.:
Circuitos de potencia
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.

Con todo esto y las particularidades de tu instalación debes actuar en consecuencia.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro