Demostrar fórmula de caida de tensión en trifásico El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#208038
Por favor,
Tengo un poco olvidada la asignatura de electrotécnia. ¿Me puede explicar alguien como se obtiene la fórmula de la caida de tensión en conductores trifásicos. No logro demostrarla. No se porque multiplica por raiz cuadrada(3) ?

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#208045
Jalleto escribió:¿Me puede explicar alguien como se obtiene la fórmula de la caida de tensión en conductores trifásicos. No logro demostrarla. No se porque multiplica por raiz cuadrada(3) ?
Que formula utilizas.... ??.
por
#208054
Uso la que sale en el enlace bajo el título Líneas de corriente alterna trifásica.
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_de_secciones_de_l%C3%ADneas_el%C3%A9ctricas#C.C3.A1lculo_por_ca.C3.ADda_de_tensi.C3.B3n


Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#208081
Bueno, de mano... ya te diría que utilizar Wiki, como consulta de referencia para ver por donde van los tiros, vale... pero como documento de estudio, y mas en temas técnicos... ufffff... Mejor utilizas la guia del REBT, el anexo II ahí te viene bien claro..

Por lo demas, te diré...

La expresión de la Sección para un conductor , en base a su caidad de tensión es :

S = (P x L x ro) / (e x U )

Donde
P = Potencia de la linea Tri.
L = Longitud
ro = Resistividad (Homnios mm2/m)
e = Caída máxima permitida
U = Tensión de fases

La P; la puedes poner como P = r3 x U x I x Cos fi. si insertas esto en la ecuación de arriba, veras que te da la que ves en Wiki.

El r3 , pues recuerda que viene de la obtención de la Pot de un sistema trifasico:

Ptri = 3 x P(una fase); P ( Una fase) = Ufase x I fase x CosFi ;
Como :
- U fase = U Linea / r3 ; esto ultimo sale de sumar dos vectores desfasados 120º
- I Fase = I linea

Pues te queda ; P tri = 3 x U linea/r3 x I fase x Cos Fi
... si operas 3 / r3 = r3 ; pues ya tienes la expresión de la pot trifásica de una linea.
por
#208107
jcriti escribió:Bueno, de mano... ya te diría que utilizar Wiki, como consulta de referencia para ver por donde van los tiros, vale... pero como documento de estudio, y mas en temas técnicos... ufffff... Mejor utilizas la guia del REBT, el anexo II ahí te viene bien claro..

Por lo demas, te diré...

La expresión de la Sección para un conductor , en base a su caidad de tensión es :

S = (P x L x ro) / (e x U )

Donde
P = Potencia de la linea Tri.
L = Longitud
ro = Resistividad (Homnios mm2/m)
e = Caída máxima permitida
U = Tensión de fases

La P; la puedes poner como P = r3 x U x I x Cos fi. si insertas esto en la ecuación de arriba, veras que te da la que ves en Wiki.

El r3 , pues recuerda que viene de la obtención de la Pot de un sistema trifasico:

Ptri = 3 x P(una fase); P ( Una fase) = Ufase x I fase x CosFi ;
Como :
- U fase = U Linea / r3 ; esto ultimo sale de sumar dos vectores desfasados 120º
- I Fase = I linea

Pues te queda ; P tri = 3 x U linea/r3 x I fase x Cos Fi
... si operas 3 / r3 = r3 ; pues ya tienes la expresión de la pot trifásica de una linea.

:amo

Espectacular. Se puede decir mas alto pero no mas claro. :plas :plas
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro