Hola buenas tardes tengo una duda a la hora de calcular las secciones y caídas de tensión en cada circuito interior de vivienda
Primeramente os pongo las formulas:
a) Cálculo de la sección en trifásica:
S=P*L/C*E*U
Siendo:
C → Conductividad del cobre
Para t= 70ºC, la C= 48
Para t= 90ºC, la C= 44
P → Potencia activa prevista (vatios)
L → Longitud de la línea (metros)
e → Caída de tensión máxima admisible (voltios)
U → Tensión Nominal de la línea (400V en trifásico)

b) Cálculo de la sección en monofásica:

S=2*P*L/C*E*U

U → Tensión Nominal de la Línea (230V)

c) Cálculo de la Intensidad en trifásica:

I=P/RAIZDE3*U*COS(FI)

d) Cálculo de la Intensidad en monofásica:
I=P/U*COS(FI)

Os pongo un cuadro de calculos:

P T L S D INT IT:MAX PIA E
C8 Otros Usos 450 230 16 2,5 20 2,17 25 16 0,57
C9 Otros Usos 450 230 18 2,5 20 2,17 25 16 0,64
C10 Campana Ext 900 400 20 2,5 32 2,50 25 16 0,41

No entiendo porque a la hora de calcular la INT de la campana de ext que es trifasica a 400v utiliza la formula de monofasica( I=P/U*COS(FI)) y no utiliza la formula de intensidad trifasica (I=P/RAIZDE3*U*COS(FI)),ya que cuando calcula la E ( S=2*P*L/C*E*U) utiliza en cada caso una formula para 400v la trifasica y para 230 la monofasica.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro