Hola a todos

Para la tramitación de una instalación de alumbrado exterior me surge la siguiente duda.

Según el REBT, ITC-BT-04 precisarán proyecto las instalaciones de alumbrado exterior cuya Potencia prevista sea mayor de 5 kW.

La instalación proyectada incluye 21 lámparas de descarga de 150 W cada una, con un total de 3.150 W. En principio supongo que no sería necesario un proyecto de la instalación.

Pero según la ITC-BT-09 para instalaciones de alumbrado exterior
"3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.

¿Hay que tener en cuenta este factor de corrección a la hora de determinar la Potencia prevista? ¿Tendría que realizar proyecto de la instalación o sería suficiente con la Memoria Técnica de Diseño?

Un saludo y gracias de antemano
Última edición por duque el 05 Abr 2010, 17:16, editado 1 vez en total
por
#214606
Hola duque,
La potencia que debes tener en cuenta para la potencia instalada es si coeficientes.
El 1,8 solo lo utilizas para cálculo de los conductores.....
Por lo tanto no es necesario proyecto ni inspección inicial.
por
#214610
Hola compañeros.

No te olvides de la potencia de los equipos , tambien la debes sumar, será poco, pero hay que tenerla en cuenta.

Un saludo.
por
#214617
Si tienes que tener en cuenta el 1,8, por lo tanto si necesitas proyecto. Con 3150 w la intensidad que te saldría ( cosf=0.9) sería 5,05 A. La sección ridícula, pongo un automático de 7.5A A. Ahora arranco y oh!, sorpresa se me viene abajo el sistema ya que tengo cerca de 10 A. Solución como el arranque es un momento pongo permanentemente el I.A de 10A. Bien ahora lo presentas en industria y ¿tú crees que el técnico de industria va a tragar?
por
#215937
Para saber si necesita proyecto o no tienes que tener en cuenta la intensidad nominal del interruptor general que pongas. Por ejemplo, puedes tener una potencia de 4250W a 400V pero pones un automático de 10 amperios entonces la potencia instalada es de 6920W luego necesita proyecto.
La potencia instalada a efectos reglamentarios la marca el interruptor general de la instalación ya que es el que limita la potencia que la instalación puede suministrar a los equipos instalados. (Ver definiciones del REBT)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro