- 05 Abr 2010, 14:02
#214600
Hola a todos
Para la tramitación de una instalación de alumbrado exterior me surge la siguiente duda.
Según el REBT, ITC-BT-04 precisarán proyecto las instalaciones de alumbrado exterior cuya Potencia prevista sea mayor de 5 kW.
La instalación proyectada incluye 21 lámparas de descarga de 150 W cada una, con un total de 3.150 W. En principio supongo que no sería necesario un proyecto de la instalación.
Pero según la ITC-BT-09 para instalaciones de alumbrado exterior
"3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.
¿Hay que tener en cuenta este factor de corrección a la hora de determinar la Potencia prevista? ¿Tendría que realizar proyecto de la instalación o sería suficiente con la Memoria Técnica de Diseño?
Un saludo y gracias de antemano
Última edición por duque el 05 Abr 2010, 17:16, editado 1 vez en total