Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#219340
Suponiendo que la frase que has escrito tuviera interrogantes y signos de puntuación, supongo que estás preguntando si las crucetas de bóveda de ángulo y anclaje BC sirven para apoyos de alineación, con cadenas de suspensión.
Si pones cadenas de amarre, la respuesta es sí. Con cadenas de suspensión, dudo mucho que si calculas la desviación de cadenas te entre, y más aún ahora que todos los aisladores los quieren compuestos y son más largos.

Sobre qué usar y qué no, mírate la norma MT 2.23.17 sobre conjuntos de armados para líneas de MT, que está muy completito!

Un saludo!