Buenos dias coleguitas.
He tenido un problemilla (un pequeño incendio

) en un banco de pruebas.
Os cuento: se compro una resistencia de 950 W a 230 V alimentada para calentar un tanque de aceite, se conecto en su enchufe correspondiente y al cabo de un tiempo me encontre el cable en llamas y el enchufe totoalmnte abrasado.
No salte ninguna proteccion, porque el señor de mantenimiento habia cogido en su dia la tension directamente de un blindosbarra y no pùso ningun tipo de proteccion.
¿A que se pudo deber el incendio?
Decir que el lado del enchufe a red esta totalmente abrasado y el lado de la resistencia esta practicamente en un buen estado.de donde esta la resistencia colocada a donde se enchufo hay unos 2 metros mas o menos.
¿Un corto en el conexionado de la resistencia? Lo dudo
¿El cable no soporto la intensidad? Es cable de 1.5 mm2, creo que suficiente
¿Alguien tiene alguna idea?
Muchas gracias.