buenos dias he estado buscando por hay pero no me aclaro, quisiera preguntar un par de cosas:

-disyuntores: quiesiera saber para que sirve este aparato, que otros nombres puede tener, por si otras personas lo llaman de otra manera.
Tengo entendido que los disyuntores protegen contra sobrecarga cortocircuitos y contactos indirectos? no se si esto es asi del todo, si es asi este disyuntor podria sustituir a un automatico y a un diferencial no?.
Este aparato se suele usar para motores o para algo mas o para que?
- Rele termico: este aparato creo que solo sirve para proteger a un motor contra una sobrecarga, es cierto¿?
-Motores: si un motor tiene inscrito 230/400V significa que puede conectarse con 400v y 230v¿?.
Que deberia de tener inscrito para que el motor funcione solo con 230v y nop liarla al meterle 400.

Agredeceria mucho que contestaran gracias :)
Avatar de Usuario
por
#227716
legendario escribió:buenos dias he estado buscando por hay pero no me aclaro, quisiera preguntar un par de cosas:

-disyuntores: quiesiera saber para que sirve este aparato, que otros nombres puede tener, por si otras personas lo llaman de otra manera.
Sirve para proteger la linea que alimenta el motor contra cortocircuito y al motor contra sobrecarga , en realidad es un interruptor de efecto magnetotermico especifico para motores , cuyas curvas de disparo permiten por un espacio corto de tiempo Intensidades de arranque del orden de 7,5 veces la In del motor a plena carga sin disparar
Tengo entendido que los disyuntores protegen contra sobrecarga cortocircuitos y contactos indirectos? no se si esto es asi del todo, si es asi este disyuntor podria sustituir a un automatico y a un diferencial no?.
No sustituye al diferencial , si al magnetotermico
Este aparato se suele usar para motores o para algo mas o para que?
Lo normal es un motor pero tambien puede usarse en alguna otra carga
- Rele termico: este aparato creo que solo sirve para proteger a un motor contra una sobrecarga, es cierto¿?
Protegen al motor frente a una sobrecarga de manera indirecta , pero no es un dispositivo de apertura directa de contactos , es decir no controla potencia , solo interviene cortando mando
-Motores: si un motor tiene inscrito 230/400V significa que puede conectarse con 400v y 230v¿?.
La tensión más pequeña de la placa de caracteristicas es la permite conexiones en Delta ( Triangulo ) es la máxima que soportan los bobinados estatoricos . Si la conexion es en Y o estrella , permite una tensión mayor del orden de raiz de tres veces mayor , pero en los bobinados seguirán existiendo 230 V
Que deberia de tener inscrito para que el motor funcione solo con 230v y nop liarla al meterle 400.

Agredeceria mucho que contestaran gracias :)
Avatar de Usuario
por
#230917
O sea que, si no he entendido mal, el disyuntor de un generador es simplemente una protección magnetotérmica con una curva de disparo diferente.

Por ejemplo este -> http://www.hondaencasa.com/index.asp?si ... d=99&pop=0


¿tendrías alguna bibliografía adicional para estos temas?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro