En la MT 2.80.12 con título :
ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE
Dice esto:
Características del local:
El local estará situado, en general, en la planta baja o primer sótano del
edificio, separado y aislado de otros locales que presenten riesgos de incendio, explosión o produzcan
vapores corrosivos.
Las características del local serán las siguientes :
a) Deberán tener fácil y libre acceso, por lugares de uso común.
b) No será húmedo, no permitiéndose en su interior la instalación de ningún tipo de conducción
que pueda producir humedad.
c) Se aconseja que esté ubicado lo más próximo posible a las canalizaciones verticales.
d) Estará suficientemente ventilado e iluminado.
e) Tendrá sumideros de desagüe, si la cota del suelo es igual o inferior a la de los pasillos
colindante.
f) La pared sobre la que se fijen los contadores será de una resistencia no inferior a la del tabicón
de medio pie de ladrillo hueco.
g) La puerta de acceso al local será, como mínimo, de 70 x 200 cm, abrirá hacia el exterior y su
cierre se hará mediante cerradura y llave normalizada por Iberdrola.
h) Su altura mínima será de 2,30 m.
i) Entre el contador más saliente y la pared opuesta, o en contador más saliente de ésta, deberá
respetarse un pasillo de 1,10 m, como mínimo.
j) La anchura libre en pared para la instalación de los elementos modulares (equipo de medida),
estará de acuerdo con las dimensiones del material existente en el mercado y las especificaciones de
IBERDROLA y nunca será inferior a 1,5 m.
No viene a dejar de ser lo mismo que viene en el REBT ITC-BT 16 parte 2.2.1.
Espero que sea de ayuda.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE
Dice esto:
Características del local:
El local estará situado, en general, en la planta baja o primer sótano del
edificio, separado y aislado de otros locales que presenten riesgos de incendio, explosión o produzcan
vapores corrosivos.
Las características del local serán las siguientes :
a) Deberán tener fácil y libre acceso, por lugares de uso común.
b) No será húmedo, no permitiéndose en su interior la instalación de ningún tipo de conducción
que pueda producir humedad.
c) Se aconseja que esté ubicado lo más próximo posible a las canalizaciones verticales.
d) Estará suficientemente ventilado e iluminado.
e) Tendrá sumideros de desagüe, si la cota del suelo es igual o inferior a la de los pasillos
colindante.
f) La pared sobre la que se fijen los contadores será de una resistencia no inferior a la del tabicón
de medio pie de ladrillo hueco.
g) La puerta de acceso al local será, como mínimo, de 70 x 200 cm, abrirá hacia el exterior y su
cierre se hará mediante cerradura y llave normalizada por Iberdrola.
h) Su altura mínima será de 2,30 m.
i) Entre el contador más saliente y la pared opuesta, o en contador más saliente de ésta, deberá
respetarse un pasillo de 1,10 m, como mínimo.
j) La anchura libre en pared para la instalación de los elementos modulares (equipo de medida),
estará de acuerdo con las dimensiones del material existente en el mercado y las especificaciones de
IBERDROLA y nunca será inferior a 1,5 m.
No viene a dejar de ser lo mismo que viene en el REBT ITC-BT 16 parte 2.2.1.
Espero que sea de ayuda.
Un saludo