Hola, buenas tardes;

Perdonen, pero es que soy nuevo...

Mi pregunta es si en una casa unifamiliar de 2 plantas más garaje, puedo tener 3 armarios elèctricos (uno en la planta 1, otro en la planta 2 y otro en el garaje).

La instalación seria la siguiente:

La acometida hasta un armario, donde habría sus protecciones sobretensión, IGA, etc... y de este armario salir con 3 línias una para cada armario (planta 1, planta 2 y garaje).

Cada armario tendria las protecciones para los componentes de cada planta (luz, enchufes,...) Se puede hacer eso? Me comenta que no puedo tener más de un armario de protecciones en una misma vivienda. Que tiene que estar todo centralizado en uno. Es eso correcto?

Saludos;

Fazer_8
Avatar de Usuario
por
#233627
Fazer_8 escribió:La acometida hasta un armario, donde habría sus protecciones sobretensión, IGA, etc... y de este armario salir con 3 línias una para cada armario (planta 1, planta 2 y garaje).

Cada armario tendria las protecciones para los componentes de cada planta (luz, enchufes,...) Se puede hacer eso? Me comenta que no puedo tener más de un armario de protecciones en una misma vivienda. Que tiene que estar todo centralizado en uno. Es eso correcto?

Lo veo correcto.
Avatar de Usuario
por
#233652
Fazer_8 escribió:Hola, buenas tardes;

Perdonen, pero es que soy nuevo...

Mi pregunta es si en una casa unifamiliar de 2 plantas más garaje, puedo tener 3 armarios elèctricos (uno en la planta 1, otro en la planta 2 y otro en el garaje).

La instalación seria la siguiente:

La acometida hasta un armario, donde habría sus protecciones sobretensión, IGA, etc... y de este armario salir con 3 línias una para cada armario (planta 1, planta 2 y garaje).

Cada armario tendria las protecciones para los componentes de cada planta (luz, enchufes,...) Se puede hacer eso? Me comenta que no puedo tener más de un armario de protecciones en una misma vivienda. Que tiene que estar todo centralizado en uno. Es eso correcto?

Saludos;

Fazer_8


Hasta donde yo sé no veo inconveniente, mientras cumplas el número de magnetotérmicos por diferencial, y todas las líneas tengan protección magnetotérmica y diferencial... ¿te han podido decir en que normativa viene reflejado?
Avatar de Usuario
por
#233653
Yo no veo ningún impedimento a poner más de un cuadro. El REBT no lo prohibe.
No sé de donde eres, pero en Castilla y León por lo menos no existe ningún impedimento legal a hacerlo tampoco.

No obstante, esto te complicará un poquitín más técnicamente la instalación por tema de selectividades y esas cosas, si quieres hacerlo bien, pero por otro lado consigues una mejor subdivisión de las instalaciones tal y como indica la ITC-BT 19 apartado 2.4. Yo he hecho viviendas unifamiliares con bastantes cuadros sin problemas de nada en Industria.
Si utilizas la gama doméstica de protecciones suelen venir un poco limitadas en cuanto al tema de la selectividad.

Quizás lo que tengas que tener cuidado es con lo que dice el REBT en la ITC-BT 17 :
En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc.
Es decir, la colocación de estos cuartos se ve reducida a zonas como los pasillos principalmente.

Acuerdate que el instalador debe poner 1 diferencial cada 5 circuitos, etc...

Te pongo un extracto de la ITC-BT 17 (que es la instrucción que se debe seguir para el cuadro de viviendas según ITC-BT 26 apartado 5 )

    1. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA.
    1.1. Situación.

    Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.

    En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos.

    Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

    En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.

    La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.

Espero que te haya quedado claro.
por
#233662
Yo el único inconveniente que veo es el tema económico.

Puedes comentarle al que te dijo de que no se puede poner mas de un cuadro que se lea la guia (y el REBT de paso) por que en ella recomienda poner un cuadro en cada planta en viviendas unifamiliares.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro