por
#234402
Tengo que hacer el proyecto de una instalación fotovoltaica en la cubierta de un hospital y me surge la duda si el cableado que discurre por la cubierta debe ser tipo afumex, ya que de ser así el cable del propio módulo fotovoltaico no cumpliría.

En la guía técnica de aplicación del reglamento de baja tensión, en la BT-28 dice: "Cuando un edicio o local es considerado como de pública concurrencia, todas sus dependencias, están consideradas tambien como de pública concurrencia".

En el caso de la terraza, ¿se considerá dependencia?.

Gracias por las respuesta.
Avatar de Usuario
por
#234405
El cable de las balizas y el interior de las emergencias y muchos otros aparatos utilizados en locales de pública concurrencia tampoco es (AS), ni la manguera de conexión de máquinas expendedoras, etc...

Por otro lado, los alumbrados exteriores de locales de pública concurrencia por lo menos los que he tenido que hacer, los obligan a realizar con cable AS.
Veo el por qué de tu duda, pero deberías tener en cuenta que:
- Los cables AS (a parte de emitir prácticamente nulos gases y humos tóxicos, corrosivos y de baja opacidad), son "no propagadores del incendio", muy importante con gran cantidad de cables discurriendo por el tejado.
Entiendo que no tiene sentido utilizar cables AS en el exterior pues se desprenderían a un espacio abierto etc... pero date cuenta que deben de entrar al edificio en algún punto (si no entran quizás puedas justificar lo contrario).
- Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, es que los cables AS son unos cables que en caso de incendio pretenden ayudar a que los equipos se vean menos perjudicados y afectados.(por fiabilidad y seguridad de los equipos y por lo tanto de las personas y por el coste de los materiales en si). La no corrosividad, baja acidez y conductividad de los humos y gases producidos evitaría la formación de cortos en equipos electrónicos, etc...
- Por otro lado el CTE habla mucho de la propagación interior y exterior del fuego yel papel de los cables al respecto de ello, por lo que es bastante importante tenerlo en cuenta.


Nota: Ten cuidado y toma la precaución de utilizar los factores de corrección por número de circuitos, que muchas veces en este tipo de instalaciones no se tienen en cuenta.

Los cables fotovoltaicos de la parte 3 de la norma EA 0038 son AS todos y especiales para instalaciones fotovoltaicas (resistencia a rayos UV, intemperie, humedad, 25 años vida útil, etc...) con designación SZ-F(AS) por ejemplo Solflex de Miguélez.

Ahora si va a ser en cubierta de edificio y estudiando bien el caso, si van a ir por detrás de los paneles, luego por dentro de tubos o bandejas(no expuestos directamente al sol continuado y montaje no móvil (no necesario conductor tipo -F)), quizás no te sea necesario irte a un cable de estos y con un cable RZ1-K(AS).
Avatar de Usuario
por
#234906
la cuestión sería dirimir si la terraza es una "dependencia" o no.

Por otro lado recuerda que la Guía no es de obligado cumplimiento. :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro