Hola de nuevo compañeros.

Al hilo del hilo anterior!!

EStamos realizando una canalización para una red de BT, vamos con nuestra zanja, nuestros dos tubos de 160, nuestras arquetas A1........
Ahora tenemos que llegar con los tubos a la arqueta donde tenemos el punto de enganche.

Podemos "tocar" la arqueta? es decir, podemos romper para meter los tubos de 160?
lo tiene que hacer una empresa homologada?
Se considera ésto un trabajo en tensión? o cuando se habla de trabajo en tensión nos referimos simplemente a hacer el empalme de la red?

Realmente, para meter los conductores estamos en el mismo problema, tenemos que acceder a una arqueta de Endesa. podemos meter la línea?

! ES QUE SI TODO ESTO LO TIENE QUE HACER UNA EMPRESA HOMOLOGADA, ESTAMOS APAÑAOS!! (HABRÁ QUE BUSCAR TRABAJO EN UNA EMPRESA DE ÉSTAS) :partiendo2

Un saludo. Muchas gracias por prestarme atención.
Última edición por PELUO2 el 19 Sep 2010, 20:43, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#239758
PELUO2 escribió:EStamos realizando una canalización para una red de BT, vamos con nuestra zanja, nuestros dos tubos de 160, nuestras arquetas A1........
Ahora tenemos que llegar con los tubos a la arqueta donde tenemos el punto de enganche.
Podemos "tocar" la arqueta? es decir, podemos romper para meter los tubos de 160?
Si te dan permiso, sí..


lo tiene que hacer una empresa homologada?
No

Se considera ésto un trabajo en tensión?
NO


o cuando se habla de trabajo en tensión nos referimos simplemente a hacer el empalme de la red?
Trabajo bajo tensión es trabajo donde pueda existir contacto directo. Tocar el cable por fuera , no lo es.


Realmente, para meter los conductores estamos en el mismo problema, tenemos que acceder a una arqueta de Endesa. podemos meter la línea?
Si, al igual que las obras de zanja y tubos.


Avatar de Usuario
por
#239775
Al estar trabajando en arquetas de derivación o sótanos de empalme, con líneas existentes en tensión, en ciertas zonas la Cía suministradora ENDESA exige que el trabajo en esa arqueta lo realice una empresa homologada (adherida al contrato marco como suministradores de servicio, Elecnor, Cobra, etc.)
por
#239873
PELUO2 escribió:Se considera ésto un trabajo en tensión? o cuando se habla de trabajo en tensión nos referimos simplemente a hacer el empalme de la red?
n.

Es un trabajo "en proximidad". Sí puedes meter los tubos, e incluso romper la arqueta (porque después la arreglarás) pero debes tener el consentimiento del técnico de turno si no quieres tener problemas.

Saludos.
por
#239876
Hola. Gracias por responder!!

Entonces entendemos que existe el trabajo en tensión y el trabajo en proximidad??

Cuando dices el consentimiento del técnico de turno, por escrito imagino verdad? o se suele dar verbalmente?

Bueno, que técnico es el que debe dar el permiso? el de nuevo suministro?

Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro