soniac escribió:No sé si debo o no descartar el establecimiento industrial como publica concurrencia. De serlo, está claro que debería realizar todas las conexiones con cable libre de halógenos. De no serlo, considerándolo unicamente como industria, no consigo encontrar unas especificaciones determinadas para este tipo de establecimientos ¿las hay, para industrias sin riesgos especificos?, que en teoría, no implican riesgos de explosión, ni tienen humedad,... ¿utilizo cable 0,6/1KV, sin más? La instalación se relizaría bajo tubo rígido PVC ¿es correcto?
Por los datos que aportas, parece que no hay motivos para considerarlo de pública concurrencia. Si tampoco tienes características especiales (presencia de humedad, instalación a la intemperie, temperatura elevada, etc.) para aplicarle total o parcialmente alguna ITC específica se le aplicará el resto de las ITC genéricas del reglamento (que son muchas).
Puedes emplear todo lo que has comentado, cumpliendo lo que te exija el rebt (... itc-bt-19, 20, 21, etc.).