LGA y CGP en red de baja tensión para bloque de viviendas. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#246005
AlejandroAR escribió:"La capacidad máxima de la línea general de alimentación será de 400 A para suministros industriales, comerciales y de oficinas, exceptuando cuando discurra por canalizaciones eléctricas prefabricadas, y de 250 A para suministros destinados principalmente a viviendas. Se instalará una sola línea general de alimentación por cada unidad de bases de fusibles de la CGP."

Dice por cada unidad de bases fusibles, la caja con dos salidas tiene una base de fusible para cada LGA.
por
#246009
Y cual es la caja? Miro los esquemas y no me queda claro.

En ese caso sería una de 4 x 400A, peroque tipo de esquema. el esquema 7, 9 o 12A? Puede ser la 12Ala que tiene una entrada y dos salidas?

Gracias por las respuestas....
Avatar de Usuario
por
#246016
AlejandroAR escribió:Y cual es la caja? Miro los esquemas y no me queda claro.

En ese caso sería una de 4 x 400A, peroque tipo de esquema. el esquema 7, 9 o 12A? Puede ser la 12Ala que tiene una entrada y dos salidas?

Gracias por las respuestas....

Esquema 11 y 12 si no recuerdo mal.
por
#246017
Ok, pues será la 12.

Una LGA para cada salida, con su IGA correspondiente y el embarrado debe tener entradas para las dos líneas o debe haber un embarrado independiente para cada LGA?

Saludos y gracias
Avatar de Usuario
por
#246026
AlejandroAR escribió:Ok, pues será la 12.

Una LGA para cada salida, con su IGA correspondiente y el embarrado debe tener entradas para las dos líneas o debe haber un embarrado independiente para cada LGA?

Son centralizaciones independientes lo único que tienen en común es la caja donde están los fusibles de la LGA (también pueden estar en el mismo cuarto). Cada una tendrá su embarrado, interruptor de corte (no IGA, no es automático es sólo seccionador), fusibles para las salidas, etc.
por
#246065
Una BTV: base tripolar vertical:para acometidas en baja tensión con potencias elevadas, a partir de 320 kW.Las BTV las tienes de 2 salidas y hasta 6.
Palabras clave
Temas similares