Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#247340
Buenos días, tengo una duda a la hora de verificar que un apoyo de celosía en ángulo cumple con la ecuación resistente. Por ejemplo para una celosía C-1000 la ecuación resistente es V+5xH ≤ 5.600. Mi problema viene a la hora de determinar cual es el valor de H (Esfuerzo Horizontales) . ¿Estoy en lo cierto si digo que la H sería la suma de las cargas horizontales (transversales y longitudinales) de las 4 hipótesis a la vez? Lo que ocurre es que saldría un valor muy alto y no creo que sea así. Me podrías decir que valores hay que sumar para saber el valor de H. He consultado los Proyectos Tipos de la ESEs y no me resuelven nada.
por
#247368
luisan13 escribió:¿Estoy en lo cierto si digo que la H sería la suma de las cargas horizontales (transversales y longitudinales) de las 4 hipótesis a la vez?

No hombre, nooooo!! Cada hipótesis por separado!! Luego coges el apoyo más grande que te haya salido de los 4! Es decir, el más desfavorable!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro