mantilla escribió:Bien en base ha lo que me han comentado (ITC-BT-19 ; ITC-BC-47,ITC-BC-32.) he hecho lo siguiente :
Pot=4.5kw
I=4500/(raiz3*400) = 6.5A del ITC-BT-47 me dice que hay que multiplicar por 1.3 y por la constante que en este caso es 3 y al ser uhn solo motor tiene qye estar sobredimensionado 125%.
I=1.25*1.3*3*6.5=31.68 A
Mire en la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 4mm2.
Alguien me puede decir si es esto correcto???
Un saludo y Felices Fiestas.
Tal y como dice wenner, tienes que hacer el cálculo de la intensidad máxima admisible y comprobar que la caída de tensión está dentro del 5% que dice la norma.
En el cálculo de la intensidad máxima I=[P/(U·raiz3.cosPhi)]·k, donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25).
Suponiendo un cosPhi= 0,85, I=[4500/(400·1,73·0,85)]·1,3= 9,93 A
De la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 1,5 mm2. (I max =18 A)
Con I=9,93 A, la longitud de la línea y la sección de los conductores tienes que comprobar que no superas la caída de tensión del 5%. Si la superas tienes que aumentar la sección del conductor y volver a comprobar.
Saludos.