Hola queria haceros una pregunta:

Estoy haciendo un proyecto (universitario) y voy a colocar un ascensor en el edificio, en la guia tecnica RBT en la BT-10, en previsiones de carga aparece un cuadro sobre el tema. He elegido el primero un ascensor para 5 personas, carga 400kg, potencia 4,5 KW.

¿queira saber como calculo la seccion del cable?, y ¿en que tabla se mira la seccion?, ¿en la ITC-BT-19, tabla 1?

un saludo

FELICES FIESTAS
por
#250102
La sección no está en ninguna tabla, la tienes que calcular según las características de tu instalación aplicando ITC-BT-19 e ITC-BC-47.

Además en esta instalación tienes que tener en cuenta ITC-BC-32.

Puedes encontrar en internet el método de cálculo en la GUIA-BT-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Saludos y Felices Fiestas
por
#250258
Bien en base ha lo que me han comentado (ITC-BT-19 ; ITC-BC-47,ITC-BC-32.) he hecho lo siguiente :

Pot=4.5kw

I=4500/(raiz3*400) = 6.5A del ITC-BT-47 me dice que hay que multiplicar por 1.3 y por la constante que en este caso es 3 y al ser uhn solo motor tiene qye estar sobredimensionado 125%.


I=1.25*1.3*3*6.5=31.68 A

Mire en la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 4mm2.

Alguien me puede decir si es esto correcto???

Un saludo y Felices Fiestas.
Avatar de Usuario
por
#250270
mantilla escribió:Bien en base ha lo que me han comentado (ITC-BT-19 ; ITC-BC-47,ITC-BC-32.) he hecho lo siguiente :

Pot=4.5kw

I=4500/(raiz3*400) = 6.5A del ITC-BT-47 me dice que hay que multiplicar por 1.3 y por la constante que en este caso es 3 y al ser uhn solo motor tiene qye estar sobredimensionado 125%.


I=1.25*1.3*3*6.5=31.68 A

Mire en la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 4mm2.

Alguien me puede decir si es esto correcto???

Un saludo y Felices Fiestas.

El factor de 1,3 es correcto, pero NO el 3 (lee de nuevo el pto. 6, bt-47). Por cierto, si le aplicas el 1,3 ya no hay que utilizar el 1,25.

Por tanto:

6,5 A x 1,30 = 8,45 A (lo divides entre el factor de potencia)
por
#250274
mantilla escribió:Bien en base ha lo que me han comentado (ITC-BT-19 ; ITC-BC-47,ITC-BC-32.) he hecho lo siguiente :

Pot=4.5kw

I=4500/(raiz3*400) = 6.5A del ITC-BT-47 me dice que hay que multiplicar por 1.3 y por la constante que en este caso es 3 y al ser uhn solo motor tiene qye estar sobredimensionado 125%.


I=1.25*1.3*3*6.5=31.68 A

Mire en la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 4mm2.

Alguien me puede decir si es esto correcto???

Un saludo y Felices Fiestas.


Tal y como dice wenner, tienes que hacer el cálculo de la intensidad máxima admisible y comprobar que la caída de tensión está dentro del 5% que dice la norma.

En el cálculo de la intensidad máxima I=[P/(U·raiz3.cosPhi)]·k, donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25).

Suponiendo un cosPhi= 0,85, I=[4500/(400·1,73·0,85)]·1,3= 9,93 A

De la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 1,5 mm2. (I max =18 A)

Con I=9,93 A, la longitud de la línea y la sección de los conductores tienes que comprobar que no superas la caída de tensión del 5%. Si la superas tienes que aumentar la sección del conductor y volver a comprobar.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#250277
nbmrd2 escribió:donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25)

Y por qué si va con variador es 1,25 y no 1,3 ??

Lo pregunto por curiosidad, total 1,25 o 1,30 poco va a cambiar en el dimensionado del cable.
por
#250280
wenner escribió:
nbmrd2 escribió:donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25)

Y por qué si va con variador es 1,25 y no 1,3 ??

Lo pregunto por curiosidad, total 1,25 o 1,30 poco va a cambiar en el dimensionado del cable.


Respecto a la ICT-BT.47, por que si lleva variador de frecuencia la relación entre I arranque/I nominal está en torno a 1 y aplicaríamos el párrafo final del punto 6 (Sobre intensidad de arranque), pero tenemos que seguir considerando el punto 3.1 en funcionamiento a régimen, que nos indica un 125% para un solo motor.

Efectivamente en este caso no tiene mucha importancia, pero si estuviésemos hablando de una batería de 6 ascensores de 40 kW cada uno,... deberíamos afinar el lápiz por si acaso.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#250282
nbmrd2 escribió:
wenner escribió:
nbmrd2 escribió:donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25)

Y por qué si va con variador es 1,25 y no 1,3 ??

Lo pregunto por curiosidad, total 1,25 o 1,30 poco va a cambiar en el dimensionado del cable.


Respecto a la ICT-BT.47, por que si lleva variador de frecuencia la relación entre I arranque/I nominal está en torno a 1 y aplicaríamos el párrafo final del punto 6 (Sobre intensidad de arranque), pero tenemos que seguir considerando el punto 3.1 en funcionamiento a régimen, que nos indica un 125% para un solo motor.

Efectivamente en este caso no tiene mucha importancia, pero si estuviésemos hablando de una batería de 6 ascensores de 40 kW cada uno,... deberíamos afinar el lápiz por si acaso.

Saludos.

Como argumento me parece válido, pero aunque tengas 6 ascensores de 40 kW (es sólo un 4% más el considerar 1,3), yo mantendría el 1,3, ya que si te "acoges" al párrafo que comentas, deberías justificarlo y aunque no tiene dificultad en cuanto a la intensidad de arranque, quizás la presencia de armónicos (si es que los genera) complique el tema, creo que en general no merece la pena.

saludos,
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro