Según la norma UNE EN 60204-1(Seguridad de las máquinas-equipo eléctrico de las máquinas-requisitos generales) los cables obligatoriamente deben estar identificados en ambos extremos.
Como bien dices es una recomendación utilizar la coloracíon (por ejemplo para facilitar el mantenimiento) y viene en la norma UNE EN 60204-1 apartado 13.2.
Pero de no usar el criterio de identificación el color, deberas utilizar uno de los otros que se mecionan:
por un número, un carácter alfanumérico, un color (continuo o con una o varias bandas), o una combinación de colores y números o caracteres alfanuméricos. Cuando se usan números, deben ser en caracteres Árabes; las letras deben ser en caracteres Romanos (sean mayúsculas o minúsculas).
Si optas por el color como identificación está recomendado el color rojo será el empleado para los circuitos de mando en C.A. (entiendo que no es obligatorio).
En la ITC-BT 15 y 16 lo obligan para DI y centralizaciones de contadores o CPM.
Por otro lado en la EN/IEC 60446 se indica que para el mando, control etc.. en AC, para el conductor de fase se podrán utilizar una serie de colores (negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, violeta, blanco, gris, roja y turquesa).
Como bien dices es una recomendación utilizar la coloracíon (por ejemplo para facilitar el mantenimiento) y viene en la norma UNE EN 60204-1 apartado 13.2.
Pero de no usar el criterio de identificación el color, deberas utilizar uno de los otros que se mecionan:
por un número, un carácter alfanumérico, un color (continuo o con una o varias bandas), o una combinación de colores y números o caracteres alfanuméricos. Cuando se usan números, deben ser en caracteres Árabes; las letras deben ser en caracteres Romanos (sean mayúsculas o minúsculas).
Si optas por el color como identificación está recomendado el color rojo será el empleado para los circuitos de mando en C.A. (entiendo que no es obligatorio).
En la ITC-BT 15 y 16 lo obligan para DI y centralizaciones de contadores o CPM.
Por otro lado en la EN/IEC 60446 se indica que para el mando, control etc.. en AC, para el conductor de fase se podrán utilizar una serie de colores (negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, violeta, blanco, gris, roja y turquesa).
Un saludo