MARIANO M escribió:En principio la proteccion con mayor intensidad de cortocircuito, la debes poner en el automatico general del cuadro, y no en las protecciones individuales de circuitos, normalmente con 6KA en residencial vale, con 10 kA será mejor pero es un coste añadido.el calculo lo puedes sacar de Icc= 0.8 U/R, siendo R = 0.018xLongitud derivacion x seccion derivacion (para el cobre).
saludos
Tylerpes que valor es 0,8? Creo que no es correcto el planteamiento, para saber la Icc tienes que tener en cuenta todo el bucle de defecto hasta el interruptor, no después de el. Me imagino que con 0,8 has querido introducir un factor de red de B.T., pero en el mínimo es 0,95 y el máximo 1,05 y en este caso siendo la incognita el poder de corte del interruptor, hay que utilizar 1,05.